各位大师哦好,有个冷库0度、-18度、-35度,零下库的设计建议是氨机,0度的库能否采用-18度的氨泵出口加个“乙二醇”换热器间接冷却?这样的话尽最大的可能使机组的型号一致,方便做备件。谢谢大家!
各位大师哦好,有个冷库0度、-18度、-35度,零下库的设计建议是氨机,0度的库能否采用-18度的氨泵出口加个“乙二醇”换热器间接冷却?这样的话尽最大的可能使机组的型号一致,方便做备件。谢谢大家!
2楼
理论上来说应该是可以的,但是本人没做个那么大的
冷库工程,所以不好说。
回复
3楼
有必要这样吗?是氨系统走库温-35度,可以采用高温库装恒压阀,如果是活塞机那你的系统就是有中冷,利用中冷的温度去处理高温库一个可以,但是需要仔细计算制冷量,如果是螺杆也可以考虑用中间补气口来带高温负荷,如果系统较大建议设计独立系统,个人建议供参考。
回复
4楼
建议你采用独立系统。
回复
5楼
大家说能不能采用温控器控制电磁阀
回复
6楼
应该以节能方面考虑,尽量采用单系统,这样蒸发温度设计与库温就较合理,
回复
7楼
这样设计完全可以。
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
jin348928521 发表于 2012-10-18 15:46 想要下详细了解嘛,想要专人指导嘛?请点www.jy-cool.com路过 深圳西谷制冷