请问我这样做是否可以?
wjy366666
wjy366666 Lv.2
2007年03月01日 11:02:05
只看楼主

我在做一个联合泵房(生活泵和消防泵),消防泵为厂区服务(室外消防用水量),是临时高压系统,但临时高压系统室外消防管道要有水,我把生活泵出水管和消防管道连在了一起,但生活泵流量小,消防时启动消防泵.

我在做一个联合泵房(生活泵和消防泵),消防泵为厂区服务(室外消防用水量),是临时高压系统,但临时高压系统室外消防管道要有水,我把生活泵出水管和消防管道连在了一起,但生活泵流量小,消防时启动消防泵.
免费打赏
商准
2007年03月05日 10:27:51
2楼
可以,但应设止回阀及隔断阀,防止消防水倒灌入生活水管网。
回复