电气向建筑提条件问题!!!
langhua2005
2007年03月01日 08:58:11
只看楼主

我们做个18层住宅(一梯四户),建筑叫我们提管道井(强弱电共用)尺寸大小,我不知道至少要多大?请问这个怎么提?有什么参考资料查询吗?请指教

我们做个18层住宅(一梯四户),建筑叫我们提管道井(强弱电共用)尺寸大小,我不知道至少要多大?请问这个怎么提?有什么参考资料查询吗?请指教
免费打赏
wxwsh1
2007年03月01日 19:11:07
2楼
越大越好,哈哈
回复
hpower
2007年03月01日 20:09:12
3楼
一般 1.6x1.0 或2.0x0.8 (单位为:m)
如果你要准确点,就需作好以下工作: 1.供电干线的形式 2.几层配置一个表箱.3弱电设置那些系统,各系统每层设置那些箱体.4.弱电初步干线形式.
回复
lhjun150212
2007年03月01日 20:27:10
4楼
同意3楼意见
回复
rencom886@co163
2007年03月01日 20:29:25
5楼
一般来说,楼上的尺寸是不够的
回复
php2007
2007年03月02日 09:09:47
6楼
2400*800,差不多,不过最好分开强弱.
回复
lggufei
2007年03月02日 09:39:41
7楼
一般 1.6x1.0 或2.0x0.8 (单位为:m)
如果你要准确点,就需作好以下工作: 1.供电干线的形式 2.几层配置一个表箱.3弱电设置那些系统,各系统每层设置那些箱体.4.弱电初步干线形式.

同意三楼的!

这个问题也一直捆饶着我!
我通常都告诉他们说不长不小于1.6,宽不小于0.8.
从来没具体算过!
希望高手给个比较好用的估算方式!
回复
t800
2007年03月02日 13:28:34
8楼

你要是不知道是多少,就叫建筑参照建筑规范来嘛。
回复
会飞的海豚
2007年03月02日 15:23:00
9楼
供配电系统方式确定后,计算一下负荷及配电回路,看看每层要放多少电气设备,根据规范要求确定空间,再给建筑。
回复
czk_cqr
2007年05月25日 11:09:46
10楼
我也正被这个问题困扰,难道就没有一个对这个问题有心得的高手吗,管道井虽然不是大问题,但是如果要做好,却有大学问,我翻贴无数,没有一个令人满意的,郁闷中。
回复
sryks
2007年05月25日 15:42:57
11楼
询求答案中......
回复

相关推荐