【请教】高层裙房沉降缝及其侧限的问题
zbea
zbea Lv.3
2012年09月02日 16:51:23
只看楼主

1)25层主体(少量框架剪力墙),2层地下室,南侧大面积地下车库,北侧裙房2层,无地下室,主体做桩基础,裙房独立基础,沉降差计算下来还可以,裙房主体之间用哪种方法处理?设置沉降后浇带?还是预留钢筋,待主体完毕后再做裙房?2)主体北侧由于不设置地下室,独立基础埋深很浅(等同于有回填土),南侧有地下两层车库(上部无裙房),请问: 地下车库的框架结构若和主体结构连着,能否作为侧限?3)地下车库(其上有覆土)与主体之间有高差(大约1米),若地下车库与主体相连,嵌固端能否选在正负零(地下一层顶板)?

1)25层主体(少量框架剪力墙),2层地下室,南侧大面积地下车库,北侧裙房2层,无地下室,主体做桩基础,裙房独立基础,沉降差计算下来还可以,裙房主体之间用哪种方法处理?设置沉降后浇带?还是预留钢筋,待主体完毕后再做裙房?
2)主体北侧由于不设置地下室,独立基础埋深很浅(等同于有回填土),南侧有地下两层车库(上部无裙房),请问:
地下车库的框架结构若和主体结构连着,能否作为侧限?
3)地下车库(其上有覆土)与主体之间有高差(大约1米),若地下车库与主体相连,嵌固端能否选在正负零(地下一层顶板)?
然后车库顶板做加腋处理?是否有不妥?
若选择地下室二层顶板做嵌固,0.2Q调整以及地下一层的框架倾覆力矩控制到10%以内有困难,这样以来剪力墙需按照框架剪力墙的等级确定抗震等级,六度区80m剪力墙就是三级
4)嵌固端选取时必须要求有土侧限?请指教在规范哪里?
谢谢

Drawing2-Model.png

免费打赏
fzmm1308
2012年10月05日 11:29:18
12楼
1.连在一起不设缝,后浇带解决问题。
2.施工期间荷载加载不大,施工单位做好施工组织,一般可不考虑侧限问题。
3.若满足刚度和构造要求,一层地面可作为嵌固端。