chenjunbo-888
2012年09月02日 16:22:07
来自于中央空调
只看楼主

如果一个工程是定流量系统,末端是新风机组,这样的话室内温度很不好控制,热了关掉,可关了就冷,总不能就这样开了关关了开吧.那如果新风机组加用比例积分三通阀来控制温度是不是可行啊?供回水总管间不加压差旁通是不是可行?

如果一个工程是定流量系统,末端是新风机组,这样的话室内温度很不好控制,热了关掉,可关了就冷,总不能就这样开了关关了开吧.那如果新风机组加用比例积分三通阀来控制温度是不是可行啊?供回水总管间不加压差旁通是不是可行?
免费打赏
snail_yin
2012年09月03日 11:04:18
2楼
常规的方法就是在供回水总管设置压差旁通。当然空调末端采用电动三通阀也是可行的,但是这种方案造价较高。
回复
zzm999999
2012年09月03日 15:57:56
3楼
开了关,关了开,很正常,风机盘管用的都是这种二位电磁阀,电动三通阀就会贵一些。
如果用了电动三通阀,压差旁通就可以不要了。
回复
adingkgb
2012年09月06日 12:48:51
4楼
新风机组可以根据送风温度来控制三通阀开度

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-9-6 12:52 编辑 ]
回复