下面这么量该怎样测量:触头开距(mm)、超行程(mm)、三相合闸触头弹跳量(ms)、三相合闸不同期性(ms)、三相分闸不同期性(ms)、平均合闸速度(m/s)、平均分闸速度(m/s)、合闸时间(s)、分闸时间(S).
下面这么量该怎样测量:
触头开距(mm)、
超行程(mm)、
三相合闸触头弹跳量(ms)、
三相合闸不同期性(ms)、
三相分闸不同期性(ms)、
平均合闸速度(m/s)、
平均分闸速度(m/s)、
合闸时间(s)、
分闸时间(S).
12楼
确实有很多不懂
据我了解,好多成套厂在做出厂检验的时候上面这些量都是不测量的,也就是说在出厂报告上这些量空白不填
回复
13楼
不测量肯定是不行的,关键是怎么测量呢
回复
14楼
方法是一样的,只不过是换汤不换药,这要去亲身实践体会的
回复
15楼
VS1安装调试.开距.超行程测试方法示意图
回复
16楼
各位如果有关断路器的问题可以在每天晚上跟吾QQ联系414119272
回复
17楼
VS1断路器的开距、超程用深度尺及专用的工具才能测量。开距=断路器合分测量值之差-超程,然后用开关特性测试仪做完打印出来。