直流电压问题???
xinxv
Lv.2
2007年02月27日 22:19:28
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我单位的直流母线电压237V 正极对地+125V,负极对地-108V这种现象正确吗? 为什么不是正极对地+237V,负极对地0V 请帮解释一下
我单位的直流母线电压237V
正极对地+125V,负极对地-108V这种现象正确吗?
为什么不是正极对地+237V,负极对地0V
请帮解释一下
免费打赏
qbw4607
2007年02月28日 09:24:48
2楼
正确。直流母线不得接地,并有保护装置随时监测。如果出现负极对地0V,说明直流负极接地,需要立即查找接地点。
回复
爱芳的日子
2007年02月28日 19:48:02
3楼
问一下二楼的,直流母线为什么不允许接地,是为了检测用还是为了别的?
回复
qbw4607
2007年03月01日 13:23:17
4楼
直流母线是变电所重要的工作电源,在设备的控制及保护中有着举足轻重的作用。如果一端接地,其他控制回路中再发生一点接地,会引起保护误动,拒动,造成严重后果。故此,必须随时对直流母线的绝缘进行监测,发现一点接地后,视为故障,必须立即处理。
回复