电流互感器10KV的可以用于6.3KV吗,发电机功率为2000KW,可以用300/5互感器用于保护和计量吗
电流互感器10KV的可以用于6.3KV吗,发电机功率为2000KW,可以用300/5互感器用于保护和计量吗
2楼
国内应该没有6.3kV的CT,都是用10kV的替,会有问题吗?
回复
3楼
10kV是耐压的问题,用在6。3kV不存在耐压上的问题
剩下的就是变比和热稳定性以及一次额定电流之类的参数是否满足要求的问题了
参照一下自己的实际情况决定吧
www.cndian.net
www.lawts.net
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
6.3kV绝缘的电流互感器,用10kV的代当然没问题。绝缘方面更安全了。
回复
6楼
绝缘和变比没有问题就可以了,
可以使用
回复
7楼
6kV系统都是用10kV的电流互感器的,只要其动热稳定参数及变比、精度等级满足即可。
回复
8楼
同意!
回复
9楼
只要其动热稳定参数及变比、精度等级满足即可!
回复
10楼
满足动热稳定参数及变比、精度等级。
绝缘也要考虑。。
回复
11楼
完全满足,没问题。测量的精度要高一点,保护的精度低一点,要求不高的话,可以。
回复