电流互感器10KV的可以用于6.3KV吗
yanglei168
yanglei168 Lv.5
2007年02月27日 16:25:19
来自于变压器
只看楼主

电流互感器10KV的可以用于6.3KV吗,发电机功率为2000KW,可以用300/5互感器用于保护和计量吗

电流互感器10KV的可以用于6.3KV吗,发电机功率为2000KW,可以用300/5互感器用于保护和计量吗
免费打赏
liujiefeng
2007年02月27日 17:30:39
2楼
国内应该没有6.3kV的CT,都是用10kV的替,会有问题吗?
回复
welloff
2007年02月28日 08:25:00
3楼
10kV是耐压的问题,用在6。3kV不存在耐压上的问题
剩下的就是变比和热稳定性以及一次额定电流之类的参数是否满足要求的问题了
参照一下自己的实际情况决定吧


www.cndian.net
www.lawts.net
回复
yanglei168
2007年02月28日 08:32:16
4楼
谢谢
回复
互感器
2007年02月28日 19:27:51
5楼
6.3kV绝缘的电流互感器,用10kV的代当然没问题。绝缘方面更安全了。
回复
colourcat_3392
2007年03月01日 10:03:21
6楼
绝缘和变比没有问题就可以了,
可以使用
回复
wz200617
2007年03月01日 13:14:50
7楼
6kV系统都是用10kV的电流互感器的,只要其动热稳定参数及变比、精度等级满足即可。
回复
wu_xuehong
2007年03月02日 23:00:35
8楼


同意!
回复
baofeng96
2007年03月03日 15:55:34
9楼
只要其动热稳定参数及变比、精度等级满足即可!
回复
lijiefu18
2007年03月04日 18:56:11
10楼
满足动热稳定参数及变比、精度等级。
绝缘也要考虑。。
回复
zhhk99
2007年03月27日 11:39:14
11楼
完全满足,没问题。测量的精度要高一点,保护的精度低一点,要求不高的话,可以。
回复

相关推荐