我所在的公司由于特殊的情况需要,冬季需要一台50RT的风冷热泵机机组制冷,大家可能都知道一般的风冷机在环境温度低于10度无法制冷,就是在环境温度低于10度下能让机组开动,机组由于冷凝温度太低,也没有任何的制冷效果,而且对压缩机伤害特大,我现在所采用的办法是减少冷凝风扇的数量和将机组外用外包装纸密封.根据冷凝温度的变化在密封纸上面开吸气口.现在我有另外的一个想法可否将冷凝风扇的电机改为变频点机,通过冷凝温度的变化来控制冷凝电机的风量.这样一来,通过冷凝温度来控制变频电机的风量应如何控制?
我所在的公司由于特殊的情况需要,冬季需要一台50RT的风冷热泵机机组制冷,大家可能都知道一般的风冷机在环境温度低于10度无法制冷,就是在环境温度低于10度下能让机组开动,机组由于冷凝温度太低,也没有任何的制冷效果,而且对压缩机伤害特大,我现在所采用的办法是减少冷凝风扇的数量和将机组外用外包装纸密封.根据冷凝温度的变化在密封纸上面开吸气口.现在我有另外的一个想法可否将冷凝风扇的电机改为变频点机,通过冷凝温度的变化来控制冷凝电机的风量.这样一来,通过冷凝温度来控制变频电机的风量应如何控制?
32楼
-10度应该制热不会有问题的,温度再低,还可以设置辅助电加热装置,就是能耗偏高
回复
33楼
冬季制冷 变频风机和 冷凝压力调节 我都做过 变频风机 效果好些 冷凝压力调节 感觉只是到了 那个点 旁通冷凝器
回复
34楼
富田全年工业用风冷冷水机组很好的解决了冬季制冷的课题,广泛于印刷,电子等行业的设备冷却。具体可以和我联系E-mail:jnwangxuefeng@163.com
回复
35楼
12楼您好:
请问能否提供自然冷却冷水机组的详细资料?急需!
谢谢!
回复
36楼
机房空调好像能做到冬季制冷
回复
37楼
直接采用室外新风来达到机房冬天制冷的效果时,如何计算送风量,采用全热平衡计算公式吗?
回复
38楼
很多品牌的风冷热泵在制冷时根据高压调节风扇数量,一般有二级或三级调节,选用这些类型的热泵机组可以保证冬季正常制冷。冬季化霜时是不开风扇的,化霜时的工作状态就是制冷。如果热泵主机的风扇是无法调节的,那就要在高压管上安装压力传感器或压力开关,做成二级或三级调节就可以了。如需要指导可与本人联系,QQ:523390030。
回复
39楼
复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????