原本只有上海允许的消防水泵可以不建消防水池,直接从市政管网吸水的情形,在这次的建筑设计防火规范8.4.2.和8.6.7中已给予确认和合法化了.这对水资源的节约,投资效益的提高是一个利好消息.8.4.2.8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;8.6.7 当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算,并以市政给水管网的最高水压校核。
8.4.2.8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
8.6.7 当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算,并以市政给水管网的最高水压校核。
同时,
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
8.1.4 建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100;
5 室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GBJ13的有关规定。
以上这些条文的规定,也对大家如何正确理解和重视<03年版建筑给水排水设计规范>中有关合理设置防回流污染的主要技术措施---倒流防止器及其对水头损失的强制性规定的重要性和现实紧迫性提出了更明确的要求.我们在消防给水设计时必须对倒流防止器的设置和产品选型要引起足够的重视.尽量应选取水损低,隔断可靠的倒流防止器产品.