球罐消防冷却水计算,请大家看看错在什么地方
xuegang001
xuegang001 Lv.2
2007年02月26日 18:50:43
只看楼主

球罐2个 400m3 介质液化气火灾危险栓属于甲A类球罐的直径9.2m,两台罐间距为9.8米,Φ1.5>9.8m根据石化规要求,总水量计算如下:Q1=S1 供给强度×时间×(1+0.5)Q1=1292.3(m3)Q2=324(m3)总水量Q1+Q2≈1616.3(m3)采用ZSTW-50-120 喷头:工作压力0.35Mpa,特性系数27.3, 为120,单个出水量为50L/mim

球罐2个 400m3 介质液化气
火灾危险栓属于甲A类
球罐的直径9.2m,两台罐间距为9.8米,Φ1.5>9.8m
根据石化规要求,总水量计算如下:
Q1=S1 供给强度×时间×(1+0.5)
Q1=1292.3(m3)
Q2=324(m3)
总水量Q1+Q2≈1616.3(m3)
采用ZSTW-50-120 喷头:
工作压力0.35Mpa,特性系数27.3, 为120,单个出水量为50L/mim
喷头净距为0.7m、采用喷头间距为1.7m、喷头个数N=S.W/q
共中q=K(10P)1/2
计算得N=48
主要重点在喷头的个数方面,希望大家帮帮忙,看看哪快出了问题
免费打赏
xuegang001
2007年02月27日 09:27:28
2楼
有没有人帮帮忙啊,我这正闹心呢,大家都来看看啊
回复
xuegang001
2007年02月28日 08:17:57
3楼
我等拉好几天拉为什么没有人来说俩下呢
回复
shuochan
2007年02月28日 15:20:45
4楼
你的喷头选大了!“喷头净距为0.7m、采用喷头间距为1.7m”应选用ZSTW-30-120喷头:工作压力0.35Mpa,特性系数27.3,喷射角为120,单个出水量为30L/mim ,每个喷头保护面积为2.89(m2) ,球罐外壁面积266(米2),故每个球罐喷头个数N大于或等于92个。Q1=1490(m3)
也可以根据q=K(10P)^1/2降压到使q=26L/mim来节约水量——没必要!!!

回复
清源
2007年02月28日 15:59:38
5楼
我以前做过400方的液化气罐,比楼主计算的冷却水量多
强度9,面积270,总流量为2430才对吧
选用30L/s的喷头80个,考虑高差、沿程损失等因素,总水量还是可以满足规范要求的
回复
shuochan
2007年02月28日 16:29:03
6楼

你的喷头间距是1.85m?菱形布置?喷头净距大于0.7m?每个喷头保护面积要求为3.325(m2)!有点冒进,压力可不能省!
回复
xuegang001
2007年03月01日 09:18:43
7楼
谢谢楼上各位的指教,我还有点问题,那就是针对喷头的选择,应如何选型,怎么比较简单的选择其大小.为什么我选50的就大啊,为什么就要选30的呢,为什么喷头的个数不采用书上的公式算而是采用面积除以每个的保护面积计算喷头呢,俩者有什么区别
回复
shuochan
2007年03月01日 10:26:48
8楼

你要考虑你保护的是一个球面,是要求球面保护强度是9L/min.m2。你以0.7的距离向球面喷,夹角为120,其保护面只有2.4m的直径圆,保证没有漏喷点的话1.7米喷头距离较合适!其他就不多说了!
回复
xuegang001
2007年03月01日 21:02:36
9楼
恩谢谢,我明白拉
回复
xuegang001
2007年03月02日 11:28:35
10楼
为什么有人算是80有人算是92呢,这到底差别在什么地方呢
回复
shuochan
2007年03月02日 14:32:32
11楼

明白了道理你可以算算,80也没有说他不对呀!你要调整距离和参数!
80的参数计算与N=S.W/q 计算值较接近!注意布置时要防漏点!
回复

相关推荐