桩偏位处理
ydhd1555
ydhd1555 Lv.2
2007年02月26日 17:41:35
来自于建筑施工
只看楼主

有一个工程,老桩分别施工于94、00、03年,新桩施工06十年,由于各种原因,测量控制体系不统一存在系统间的偏差,桩基验收时问题就冒了出来。我个人认为桩的偏位控制实际上就是桩心与柱心相对位置的控制,设计称桩心宜与柱心重合,但实际上在设计上有时出于柱网布置的要求等,有时个虽桩心与柱心之间是有偏位的,比如新桩中就有一根桩的桩心与柱心偏位达15公分,此时如果桩心与柱心的间距控制在25公分内时,其桩位偏差实际上会控制在10公分(均指单、双桩承台)属满足规范要求。在这个项目上柱的设计荷载统一只有3000KN,而且为大桩小柱(桩径800-100,柱边长500*500),20公分以内的偏位柱子还落在桩上,其所增加的柱底不平衡弯矩将由承台边的力矩方向的高达900的梁平衡掉,故而提出了所有桩心与柱心间距在20公分以内桩均不要处理,这种提法对不对?

2007年02月27日 10:04:54
2楼
这种专业性问题还是找设计院,让他们通过计算确定。
回复
likaik84
2007年03月01日 09:49:01
3楼
谢谢!真诚感谢楼主的慷慨无私。

愿在论坛上接收到更多更好的东西!

希望同大家一道进步!!

祝愿论坛越办越好!!!
回复

相关推荐