目前气体火系统国家规范允许使用的是四种,二氧化碳、IG-541混合气体,七氟丙烷及气溶胶。一、二氧化碳、IG-541及七氟丙烷是可以做有管网和预制式(柜式),气溶胶只能是预制式。在组合分配系统中二氧化碳超过四个区要100%备份,IG-541和七氟丙烷是八个区。二氧化碳还可以用于局部应用(特别适用于工业上),而其它系统一般只用于全淹没。二、七氟丙烷和气溶胶有保护区面积和体积的限制。三、安全性方便、二氧化碳有窒息和和积露的问题;S气溶胶以外的其它气溶胶灭火后沉降物导电,对电设备有危害;我个人对七氟丙烷的安全性也持反对态度,因为在组合分配情况下,部分保护区的气体药剂的浓度肯定是远远大于LOAEL值,同时药剂及火灾中反应物对人体特别是呼吸道损害很大。

四、经济角度,在保护区多的情况下组合分配绝对比预制式便宜;如果保护区数量少而小,或者是改造项目管道施工不方便,那么是预制式合算。在同样都可以用的性况下二氧化碳最便宜,保护区多相隔远应该使用IG-541,七氟丙烷瓶组间要求空间小,但输送距离近。如果有档案室之类的保护区,同时它的设计量是占大头的,那么二氧化碳、七氟丙烷,541的成本差不多。单元独立系统肯定是不如预制式方便和省钱,但预制式占用保护区的空间,影响保护区的布局。
五、在预制式中选应该是1、气溶胶,2、七氟丙烷,3、二氧化碳,
有事去了以后再写
免费打赏
alphalv
2008年12月22日 11:54:43
22楼
真是复杂呀:L :(
回复
wuyunfeng2008
2008年12月23日 21:22:03
23楼
供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
FXY系列自动消防泄压阀由我公司与北京消防科学研究所联合研制开发,由北京消防科学研究所监制。本产品已被授于国家专利。主要应用于气体灭火系统的防护区上。
详情请垂询:
吴云峰(经理):13910161647
回复
wuyunfeng2008
2008年12月23日 21:24:34
24楼
供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
FXY系列自动消防泄压阀由我公司与北京消防科学研究所联合研制开发,由北京消防科学研究所监制。本产品已被授于国家专利。主要应用于气体灭火系统的防护区上。
详情请垂询:
吴云峰(经理):13910161647
回复
sophia_super
2009年08月26日 14:48:18
25楼
多谢简简单单26的资料!抱走了:)