2010年案例下午题第七题请高手帮忙
txkcfw
txkcfw Lv.2
2012年08月31日 17:57:00
只看楼主

这道题我怎么算也算不出给的答案,请高手给予帮助,谢谢!变电站综合楼为54*20M,在20M的两侧墙中间分别装避雷针,综合楼高18M,按第三类防雷建筑设计,要求按滚球法计算避雷针针尖距地最小距离,答案给出的选项是50,52,54,56M,请高手解答,并给出详细过程,谢谢!

这道题我怎么算也算不出给的答案,请高手给予帮助,谢谢!
变电站综合楼为54*20M,在20M的两侧墙中间分别装避雷针,综合楼高18M,按第三类防雷建筑设计,要求按滚球法计算避雷针针尖距地最小距离,答案给出的选项是50,52,54,56M,请高手解答,并给出详细过程,谢谢!
免费打赏
lwq1982127227
2012年09月06日 10:55:47
12楼
等待高手解答啊
回复
wanglin1318
2012年09月06日 11:02:50
13楼
个人算法,供参考:
参考GB50057-1994,附录四第2条第(2),(4)款,应有
b0-(r0-rx)>=10m(避雷针在建筑屋顶的保护范围宽度应大于建筑宽度)
b0参考附4.3式,r0参考附4.2式,rx参考附4.1式;
带入数据,h>=51,取h=52m
回复
lmy555828
2012年09月06日 21:24:16
14楼
超难解,而且不实际,建议不学,放弃
回复

相关推荐