35kV开关合不上,合闸线圈换了又烧。
perfecth
perfecth Lv.3
2012年08月31日 10:23:11
只看楼主

配电室35kV的开关远程合不了,量了合闸线圈电阻无穷大,初步认定为合闸线圈烧坏。换了一个合闸线圈后,试合开关,合不上,还把控制电源的空开跳了,检查合闸线圈,发烫,已烧坏。又重新换了一个,又出现同样的问题。请问这是什么原因呢?

配电室35kV的开关远程合不了,量了合闸线圈电阻无穷大,初步认定为合闸线圈烧坏。换了一个合闸线圈后,试合开关,合不上,还把控制电源的空开跳了,检查合闸线圈,发烫,已烧坏。又重新换了一个,又出现同样的问题。

请问这是什么原因呢?

未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
anjiaqianganrui
2012年08月31日 19:22:36
12楼
是机构问题,合闸扣接量过大或机构卡滞
回复
yczandy
2012年08月31日 20:52:06
13楼
机械没问题,电压没量,一般不会有问题吧。
回复
crystal_2
2012年09月01日 02:04:13
14楼
坐等答案,没有遇见过这种情况
回复
taohuaduo.duo
2012年09月01日 09:33:54
15楼
回复
jw13864717127
2012年09月01日 14:56:31
16楼
线圈烧了后换上新的线圈再合闸发现没有110V控制电源了,控制回路也没问题,你们的这个问题是怎么解决的请教?
回复
wboy8759
2012年09月01日 15:59:18
17楼
直接原因肯定是合闸线圈长时间通电所致。
导致这种现象的原因:1、合闸机构阻力过大或卡死;2、合闸辅助触点不能可靠拉开。
回复
hongjingxinshi
2012年09月01日 16:30:57
18楼
应该机构的问题,卡死了。
回复
3288124
2012年09月01日 17:21:33
19楼
检查辅助开关有没有问题,或许是断不开合闸电源,但是又不像,因为你根本就没合上。很怀疑是回路的问题,期待楼主给个解释!
回复
shizhenzhou
2012年09月01日 20:54:32
20楼
回复
fdy9558
2012年09月01日 21:53:57
21楼
是不是综自有问题呢/