配电室35kV的开关远程合不了,量了合闸线圈电阻无穷大,初步认定为合闸线圈烧坏。换了一个合闸线圈后,试合开关,合不上,还把控制电源的空开跳了,检查合闸线圈,发烫,已烧坏。又重新换了一个,又出现同样的问题。请问这是什么原因呢?
配电室35kV的开关远程合不了,量了合闸线圈电阻无穷大,初步认定为合闸线圈烧坏。换了一个合闸线圈后,试合开关,合不上,还把控制电源的空开跳了,检查合闸线圈,发烫,已烧坏。又重新换了一个,又出现同样的问题。
请问这是什么原因呢?
2楼
合闸回路,串联行程开关会不会有问题
回复
3楼
不是很明白,顶一下
回复
4楼
1、先测量,合闸线圈的电压。
2、看机械机构有无卡住现象。
回复
5楼
合闸能够线圈烧坏情况有两点:1是线圈通电时间过长;2是线圈两端的电压过高。按原理来讲合闸线圈通电到合闸动作(合上后)合闸回路中保护防跳回路及DL常闭触点断开都会将合闸电源断开,不致线圈长时间带电,即使机构卡死也不至于这样。另外一个方面要看是否即使没操作合闸按钮,合闸线圈都会烧掉的话,可能是跳位监视回路直接短路了,会引起合闸线圈一直都在带电(系统额定控制电压)。
因为不知道具体的系统接线图,只能妄加猜测,希望楼主问题解决后,能够将详情共享!
回复
6楼
35KV 是什么开关?ZN85吗?先弄到实验位置,手动分合看看能机械上完成一个操作循环不,如不能得打开看内部机构了。还有就是ZN85的推进机构活门会有闭锁,不关闭小活门会闭锁住不让合闸,如果手车内没加电气闭锁,也会造成合不了闸、烧合闸线圈。
[
本帖最后由 madbreaker 于 2012-8-31 17:07 编辑 ]
回复
7楼
一般是机构或者是行程开关科技股
回复
8楼
下午又重新换了合闸线圈,手动合闸没问题,远程合闸又烧了,已经联系厂家过来维护。
回复
9楼
机械没问题,电压没量,一般不会有问题吧。
回复
10楼
型号是KYN61-40.5,下午又换了个新的,可以手动合闸,但是远程操作又烧坏了。只好联系厂家了。
回复
11楼
我们项目的5.5KV开关柜KYN28A (GZS1)也是这种情况,正泰的,到现在也没查出什么原因
回复