5.5匹冷库拉温慢,检查后高压视镜松动流雪种,经定量加9公斤雪种后,库温拉到零下负15度,高压16公斤,低压1。3公斤,环境温度32左右,这时库温就拉不下来,请问大哥门是什么回事,是不是雪种多了,冷库十多个立方
5.5匹冷库拉温慢,检查后高压视镜松动流雪种,经定量加9公斤雪种后,库温拉到零下负15度,高压16公斤,低压1。3公斤,环境温度32左右,这时库温就拉不下来,请问大哥门是什么回事,是不是雪种多了,冷库十多个立方
2楼
回复
3楼
制冷剂是有点偏多;低压的压力也偏高;你适当的放掉一些制冷剂;然后根据当时的温度;就是零下15的时候;低压的压力表上能显示1公斤;你调试一下膨胀阀的调节度;应该冷库的温度可以正常的下降;谢谢;仅供参考
回复
4楼
什么制冷剂也不说,库温-15度,设R22制冷剂,当时的蒸发温度约为-20~-23度,相对应的表压力为1.46~1.19kg/cm2,你的低压压力差不多了,但高压压力过高了,检查冷凝情况。
回复
5楼
是R22系统,风冷冷疑器,冷冷疑器本身同水冲洗过,储液灌是卧式那种,属于比较大的
回复
6楼
有没有检查室内冷风机,有否结冰堵住?
回复
9楼
:) 学习 学习,受教了
回复