户外10KV真空开关及机构的问题
wyzzhd
wyzzhd Lv.2
2007年02月25日 16:34:08
只看楼主

户外10KV真空开关及机构的问题想请教版主及各位同行一个问题:现在户外10KV开关选用哪个厂家什么型号开关好一些,配什么操作机构?我单位的户外10KV开关经常出问题:SF6开关本体及机构问题不断;ZW32真空开关的机构内部经常出现控制和储能回路接触不好,机构卡涩烧分合闸线圈等问题,且由于此类开关检修非常不方便(需把开关放倒开启底盖,拆下机构),给我们的工作带来很大的难度。请各位帮助解答。

户外10KV真空开关及机构的问题


想请教版主及各位同行一个问题:现在户外10KV开关选用哪个厂家什么型号开关好一些,配什么操作机构?

我单位的户外10KV开关经常出问题:SF6开关本体及机构问题不断;ZW32真空开关的机构内部经常出现控制和储能回路接触不好,机构卡涩烧分合闸线圈等问题,且由于此类开关检修非常不方便(需把开关放倒开启底盖,拆下机构),给我们的工作带来很大的难度。请各位帮助解答。
zy6062
2007年02月27日 13:42:43
2楼
这是机构的常见问题,我的经验是主要是储能限位开关出问题的比较多,建议断口并联电容(直流操作电源),户外低温对传动润滑液也有要求,建议选用耐低温的。