2007年02月25日 00:14:32
只看楼主

我现在做的一个配电柜,用2根10平方的2根16平方的电缆压在一个线鼻上(共52平),跑155A电流,不知可不可能,现在的情况是,发热十分严重,有烫手的感觉,可把我急坏啦。另外1根16平方的,跑56A 电流也发热很严重啊。10平方跑28A同样情况,不过没有上面严重,我的电缆是不是选小了啊。andrewer.wu@gmail.com

2007年02月26日 17:37:20
42楼
铜鼻子压接要牢固,不同线径的电缆不要压接在一起,线径电流要大于负载电流。
回复
天木
2007年02月26日 17:43:46
43楼
应该测量以下电线外表的温度,如果在50~60℃,就应该是正常的,额定载流量都是在线芯工作温度为70℃时的值。
回复
xgy2004
2007年02月26日 17:51:39
44楼
1.问题出在线鼻子上。因原是多个线鼻子压在同一个端子上,线鼻子的贴面是不规则的,而且是一个个叠加起来的,如果线鼻子截面积不够大安装前又没有经过工艺处理,必定会发热的。建议采用母线连接方式安装为好。
2.引用(两根16平方的发热一样,但是有烫手的感觉)。因为16平方负荷大线鼻子发热温度就高,所以传给导线的
温度就高,所以传给导线的温度就高。
3.线路中使用的16mm2和10mm2电缆没有问题。
回复
caozhonglian
2007年02月26日 18:03:01
45楼
应该换线鼻.或者是从接触器的触头传来的.没拎紧发热,有没有用红外线测温仪测出实际温度
回复
kfhsp
2007年02月26日 18:18:12
46楼
问题出在线鼻子上。原因是多个线鼻子压在同一个端子上,线鼻子的贴面是不规则的,而且是一个个叠加起来的。建议把QF0下出线用铜排,铜排钻孔分别连接4各回路,铜排、铜鼻子最好镀锡处理 。
回复
kfhsp
2007年02月26日 18:21:33
47楼
问题出在线鼻子上。因原是多个线鼻子压在同一个端子上,线鼻子的贴面是不规则的,QF0下出线用铜排,最好镀锡处理。
回复
xyjfeng
2007年02月26日 18:34:40
48楼
问题应该在线鼻子上,四个电缆压在一起的效果不会好的。应该分开。
回复
sxm600048
2007年02月26日 19:00:59
49楼
下面KM1 KM2两根是否发热.如不发热,说明4根的接触面有问题,螺丝要紧.
回复
hbhb1116
2007年02月26日 19:14:40
50楼


一般电缆外表摸上去感觉烫手,
铜芯部位约70到80℃了。
回复
shy0528
2007年02月26日 20:00:23
51楼
70的电缆没有问题
回复