电缆发热严重!155A用多大电缆?
andrewer
andrewer Lv.3
2007年02月25日 00:14:32
只看楼主

我现在做的一个配电柜,用2根10平方的2根16平方的电缆压在一个线鼻上(共52平),跑155A电流,不知可不可能,现在的情况是,发热十分严重,有烫手的感觉,可把我急坏啦。另外1根16平方的,跑56A 电流也发热很严重啊。10平方跑28A同样情况,不过没有上面严重,我的电缆是不是选小了啊。andrewer.wu@gmail.com

2007年02月26日 13:53:59
32楼
电缆小了
回复
gdx8785
2007年02月26日 14:03:48
33楼


从你给出的图上看:1:2个16平方导线的回路的导线截面偏小了,4根16平方线穿钢管敷设在摄氏时其载流量为56A
2:4个回路用1个断路器不妥,你的图上的"QFO"怎么对这4个回路进行保护呢?
建议你还是各个回路单独保护为好
回复
gdx8785
2007年02月26日 14:05:19
34楼
从你给出的图上看:1:2个16平方导线的回路的导线截面偏小了,4根16平方线穿钢管敷设在摄氏35度时其载流量为56A
2:4个回路用1个断路器不妥,你的图上的"QFO"怎么对这4个回路进行保护呢?
建议你还是各个回路单独保护为好
回复
hbhb1116
2007年02月26日 14:06:25
35楼


你们都是说的书本上的东西。
楼主需要检查的问题如下:
1、QF1、QF2下口的螺栓是压紧;
2、接线鼻子的地方是否压紧;
3、QF1接到KM1的线应该是很短的,
还得看看KM1上端的螺栓是否压紧。

如果KM1和KM2下端的接线长度不大并且发热的话,
重点检查点如下:
1、KM1和KM2的接线螺栓;
2、KM1和KM2的选型是否准确,触头是否发热;
3、电机接线端的接线是否压紧。

查不出问题回来找我。
回复
xswxy
2007年02月26日 14:08:48
36楼
56A电流用BV16方电线,而且电线的长度也这么短,电线选择应该没有问题。如电缆发热严重应考虑电线质量问题,至于铜接头的大小只要电线放得下压接处处理清爽应该没有问题的。
回复
hbhb1116
2007年02月26日 14:12:14
37楼
另外补充一点:

为什么没看见你设计热保护?

是QF自带的吗??
回复
hbhb1116
2007年02月26日 14:23:40
38楼
你柜内的线长度应该不超过1米,
并且是单根的,
16的线载流100A都行。
电流实测也不超标,
压接点是重点了,
切记、切记!!
回复
sdjnzhaohui
2007年02月26日 15:23:51
39楼

同意 最好按这个一试,省时省钱
回复
xx_691214
2007年02月26日 16:35:23
40楼
真奇怪,应该没有你说的那么热.
1.用高精度电桥测量电线的直流的电阻,查有关资料,确认电线是否是纯铜。
2.解决不了只能加大导线的平方数。
回复
xx_691214
2007年02月26日 16:43:12
41楼
再补充一点:几根电线并联使用时,最好是截面积相同。