电缆发热严重!155A用多大电缆?
andrewer
andrewer Lv.3
2007年02月25日 00:14:32
只看楼主

我现在做的一个配电柜,用2根10平方的2根16平方的电缆压在一个线鼻上(共52平),跑155A电流,不知可不可能,现在的情况是,发热十分严重,有烫手的感觉,可把我急坏啦。另外1根16平方的,跑56A 电流也发热很严重啊。10平方跑28A同样情况,不过没有上面严重,我的电缆是不是选小了啊。andrewer.wu@gmail.com

2007年02月26日 20:02:03
52楼
线鼻子质量有问题
回复
ts_diankong
2007年02月26日 20:04:48
53楼
线鼻子载流量不够,应该加以镀锡才对呢!
回复
ximingli
2007年02月26日 22:28:36
54楼
同一负载用多根电线(缆)是临时做法,长久之计是换一根电线(缆)。常规155A用50平方电缆完全可以满足使用。除非质量问题。
回复
睡梦萝卜
2007年02月26日 23:14:56
55楼
并列的情况下肯定是大部分都在截面级大的!
回复
yinwentao
2007年02月26日 23:29:52
56楼
应该是线鼻的问题,要证明可试试负载一个一个分别接上,看一看电缆的发热情况。16平方铜电缆单独带50多安的负载是没有问题的。不知你的线鼻的怎样处理的,你可试一试把4根线一起套进一个70平方的线鼻,然后压紧上锡,不要4根电缆用4个线鼻接再套上断路器。接触不良的问题应该会好转。
回复
kennyhuayu
2007年02月26日 23:34:13
57楼
希望权威出来说说
回复
hbhb1116
2007年02月26日 23:45:44
58楼


我出来半天了,
呵呵!

曾经搞过10多根4平方毫米的线压接到一起用的,
关键是接头要处理好啊。
柜内的接线都是很短的单芯线,
线的质量再差都没大的影响。
回复
liu671224
2007年02月26日 23:59:01
59楼
你们都是说的书本上的东西。
楼主需要检查的问题如下:
1、QF1、QF2下口的螺栓是压紧;
2、接线鼻子的地方是否压紧;
3、QF1接到KM1的线应该是很短的,
还得看看KM1上端的螺栓是否压紧。

如果KM1和KM2下端的接线长度不大并且发热的话,
重点检查点如下:
1、KM1和KM2的接线螺栓;
2、KM1和KM2的选型是否准确,触头是否发热;
3、电机接线端的接线是否压紧。

查不出问题回来找我。 另外补充一点:

为什么没看见你设计热保护?

是QF自带的吗??你柜内的线长度应该不超过1米,
并且是单根的,
16的线载流100A都行。
电流实测也不超标,
压接点是重点了,
切记、切记!!
30楼的!!!!!!!!!!!作为一般电工发现发热现象都会去重新紧固接线螺栓的!!!!!!!!!!!!!发热还是不退找你去紧吗?你懂啥叫趋肤效应吗?从这去想和(线耳压接工艺.载流量)方面着手才有用的.

回复
ymkmqv
2007年02月27日 08:08:27
60楼

第一条说法肯定不对,楼主不是并联使用.
其它还没有详细思考
回复
sunlight1689
2007年02月27日 08:34:23
61楼
楼主的图是完全正确的,肯定是导线有问题.
回复