电缆发热严重!155A用多大电缆?
andrewer
andrewer Lv.3
2007年02月25日 00:14:32
只看楼主

我现在做的一个配电柜,用2根10平方的2根16平方的电缆压在一个线鼻上(共52平),跑155A电流,不知可不可能,现在的情况是,发热十分严重,有烫手的感觉,可把我急坏啦。另外1根16平方的,跑56A 电流也发热很严重啊。10平方跑28A同样情况,不过没有上面严重,我的电缆是不是选小了啊。andrewer.wu@gmail.com

2007年02月26日 09:39:08
12楼
我也赞同7楼的说法
回复
andrewer
2007年02月26日 09:47:25
13楼
16平方跑56A电流小了吗?可是设计手册上给出的线粗细与电流的关系比我选的还要大呀,那是怎么回事啊?
回复
sun_polan
2007年02月26日 09:53:04
14楼
155A电流
我们这一般都选用70mm2
回复
xiangxiang600
2007年02月26日 10:37:48
15楼
以下是引用php2007在2007-02-26 08:08:17.0发表的内容:
以下是引用zigj在2007-02-25 12:01:24.0发表的内容:
你的做法非常不好.
1.不同截面的电缆并联使用,实际上电流大部分都跑在大截面的电缆上.这种做法是错误的.
2.电缆并联,还需要考虑并联系数,实际上你的做法,载流量达不到155A.
3.你说的单根电缆的现象,可能是电缆质量的问题,也可能是电缆敷设距离太长的问题.

回复
zhanghaijian_v
2007年02月26日 10:49:37
16楼
回复
zhanghaijian_v
2007年02月26日 10:50:43
17楼
同意此楼看法
回复
sd_sonic
2007年02月26日 10:53:44
18楼
要有一定的富余量啊,50平方的单芯线载流量也就是160A左右,像你这样,多根电缆的连接,散热也不好,载流量远小于160A的,单根70平方的好些。200A的载流量
回复
xiangxiang600
2007年02月26日 11:02:19
19楼
回复
_lc
2007年02月26日 11:15:57
20楼


同意第二点说法,
第三点, 怎么解释?? 距离长? 和单位长度发热有直接的联系吗??
回复
_lc
2007年02月26日 11:17:05
21楼
我个人认为, 主要应该是考虑电缆质量。, 并联系数。
电缆是否是带铠的?