请教钢筋抽取的问题!~指教!~~
blue8000
blue8000 Lv.7
2007年02月23日 19:56:14
只看楼主

现浇结构中,如果现场钢筋能够满足贯通筋的长度要求,是否可以不采用搭接,仅当长度不够的情况下才在图籍规定处采用搭接?从方便现场施工的角度考虑,施工现场中采用钢筋最长多长?在预算方面多长才考虑一个搭接长度?我是山东的。

现浇结构中,如果现场钢筋能够满足贯通筋的长度要求,是否可以不采用搭接,仅当长度不够的情况下才在图籍规定处采用搭接?从方便现场施工的角度考虑,施工现场中采用钢筋最长多长?在预算方面多长才考虑一个搭接长度?我是山东的。
whitelikegirl
2007年03月10日 23:48:03
2楼
搭接长度不另行计算啊.如果是锥形连接,我们这一般是:梁10M左右一个.柱每两层一个吧?每根筋每两层一个.
回复
btbxq
2007年04月01日 00:49:00
3楼
从预算的角度看,钢筋按定尺每9米计算一个搭接。
回复
zoe800819
2007年04月04日 21:37:22
4楼
钢筋大多数是9米长,也有12米长的.一般9米长算一个搭接.柱子一层一接.
回复
liuguoqiangjinan
2007年04月19日 20:20:16
5楼
学习学习,谢谢各位
回复
icqlin123411
2007年05月04日 16:42:14
6楼
山东省定额在分册说明已明确:钢筋定尺长度的搭接,按实际搭接数量计算.
回复
hghtxzzds
2007年07月02日 12:15:08
7楼
我们这边上小于25mm8米一个,大于25mm6米一个
回复
blue8000
2007年09月08日 09:19:56
8楼
万分感谢!~~
回复
chuge72
2007年09月17日 07:20:19
9楼
小于25mm8米一个,大于25mm6米一个
回复
宥魏
2007年09月17日 10:20:51
10楼
小于25mm8米一个,大于25mm6米一个
回复