双回路 LGJ150mm² 一杆一回列的双杆 山顶跨山顶 转角差不多90° 档距160米 两山间为深谷 普通水泥双杆加拉线能否承受得了呢?请各位大侠指点
双回路 LGJ150mm² 一杆一回列的双杆 山顶跨山顶 转角差不多90° 档距160米 两山间为深谷 普通水泥双杆加拉线能否承受得了呢?请各位大侠指点
13楼
嗯!谢谢
请问您有这类(双回路A型混凝土杆的安装图及相关技术参数吗?
回复
14楼
对地的话 160M档距最大弧>2.2M 地形中架设时的弧垂最低点应该是在山谷对上 所以对地距离是可以满足的(15M杆以上) 嗯 如果像你所说的160M 双回路LGJ150² 普通混凝杆可以承受的话那剩下的问题就是横档的长度/导线间的水平线间距离问题了 因为我们这的风还是蛮大的 我看了下35KV用的A型杆简图 线间2.7M可以满足大风时导线舞摆的安全空间。实在不行唯有中间加间隔棒了
回复
15楼
我问过设计公司里的年轻师傅建议立塔 的却 就安全方面考虑立塔可靠性高 但就出钱方方面有预算控制 按我们这里老师傅的经验都说用水泥杆可以 领导不考虑立塔 所以唯有在水泥杆上做功夫了
回复
16楼
您说的极是 现在最关键是我没有水泥杆的承力资料和结构资料 所以无法计算 唯有请教你们了 呵呵
回复
17楼
换钢杆吧,有点问题。
回复
18楼
跨越用单回比较好 160m的跨越档导线间的距离得有保证 用35kV形式的双排杆或用三联杆均可 水泥杆配筋选好的
回复
19楼
铁塔造价太高了。
回复
20楼
这够呛.... 建议还是刚杆
回复
21楼
回去想了一下,建议采用门型杆,用A型杆对拉线要求太高,只要根开大于等于3米,应该能够满足要求。
回复
22楼
LGJ150mm² 160M档距通过计算采月单杆单回,砼杆J级安全可靠
回复