剪力墙结构—— 框剪结构的界定疑问
denny863
denny863 Lv.2
2007年02月22日 17:38:49
只看楼主

最近做了一个工程,主体18层住宅,裙房两层框架(住宅半“骑”在裙房上,裙房是沿街商铺),住宅采用剪力墙结构,商铺范围内上面的剪力墙落下。7度50多米,按照框剪体系算二级,但室主任说按照剪力墙结构三级。裙房设缝拖开,这样就完全按照三级来做。还需要说明一点的是裙房和主楼交界处带有错层,PKPM计算选择的是“复杂高层结构”计算结果中柱子的倾覆力矩只占到不超过5%。但是结果因为使用功能,住宅某拐角布置了一根柱子(如果按照墙布置,最多只有600*500的L形墙,成了异型柱,墙厚250,考虑到安全起见布置成了一个方柱)这样主体就出现了一个柱子,不是单纯的剪力墙结构,计算结果中柱子的倾覆力矩略有增加,但仍然不超过10%。

最近做了一个工程,主体18层住宅,裙房两层框架(住宅半“骑”在裙房上,裙房是沿街商铺),住宅采用剪力墙结构,商铺范围内上面的剪力墙落下。7度50多米,按照框剪体系算二级,但室主任说按照剪力墙结构三级。裙房设缝拖开,这样就完全按照三级来做。
还需要说明一点的是裙房和主楼交界处带有错层,PKPM计算选择的是“复杂高层结构”
计算结果中柱子的倾覆力矩只占到不超过5%。
但是结果因为使用功能,住宅某拐角布置了一根柱子(如果按照墙布置,最多只有600*500的L形墙,成了异型柱,墙厚250,考虑到安全起见布置成了一个方柱)这样主体就出现了一个柱子,不是单纯的剪力墙结构,计算结果中柱子的倾覆力矩略有增加,但仍然不超过10%。
因此是否还能按照剪力墙结构来考虑抗震等级为三级。还是按照框剪的二级考虑
恳请前辈指教,再次感谢!
免费打赏
zz7658318
2007年02月22日 20:22:32
2楼
当然是剪力墙结构,要看大局。
回复
zhugeguang
2007年02月26日 10:58:44
3楼
能分则分开。连在一起,一有错层二主楼偏置,均属不利。
回复
cyyf3550
2007年02月26日 14:50:32
4楼
不能因为有几根柱而定义成框剪,就是剪力墙
回复
mnj66
2007年02月27日 15:26:38
5楼
象楼主所说的这种结构形式很多。住宅按纯剪力墙计算就可以了,柱子的倾覆力矩也不必进行调整。
回复

相关推荐

APP内打开