如图红圈标记的梁原来是做成500的(施工已经做好了),现在因为建筑需要要改为300,配筋已经让设计院改好了,那么请问实际施工时该怎么操作呢?新人缺乏经验,请各位帮帮忙。[ 本帖最后由 liang8197 于 2012-8-30 11:11 编辑 ]
如图红圈标记的梁原来是做成500的(施工已经做好了),现在因为建筑需要要改为300,配筋已经让设计院改好了,那么请问实际施工时该怎么操作呢?
新人缺乏经验,请各位帮帮忙。
[
本帖最后由 liang8197 于 2012-8-30 11:11 编辑 ]
2楼
这属于结构加固处理的内容,最简单且最有效的方案就是粘钢加固处理。这是需要专业设计和施工来完成的工作。
回复
3楼
特意找专业的就太麻烦了,毕竟改动很小,现在整个工程还在施工中,只是这里想改一下,有普通施工队也可以完成的办法吗?
回复
4楼
梁跨度不大,敲掉重新做。
回复
5楼
问题不大,砸掉植筋,要是楼板和上层没浇筑的话就更好饿了,要是楼板浇筑了建议给梁上楼板破碎,梁下支模植筋浇筑混凝土
回复
6楼
可不可以梁上翻呢
回复
7楼
谢谢你的建议,现在的方案基本是这样,敲掉然后植筋
回复
8楼
感谢楼上的各位解答!
回复
9楼
回复