设防烈度7度,内外墙交接处已设柱。洞口边还需设构造柱吗(没空间设了,怎么处理?)?如图:GM-1(2400X3000)
设防烈度7度,内外墙交接处已设柱。洞口边还需设构造柱吗(没空间设了,怎么处理?)?如图:GM-1(2400X3000)
12楼
直接做成板墙不就行了
回复
13楼
我只想说 洞口开太大。
回复
14楼
做成宽扁构造柱,不然砌体局部尺寸不满足规范。
回复
15楼
扁平构造柱 满足最小配筋率
回复
16楼
学习下 ,吸取经验
回复
17楼
按规范,洞口宽大于等于2100就是要加构造柱了
回复
18楼
必须要加构造柱,另外洞口两边砌体部位应该做配筋砌体,这样才安全
回复
19楼
砖砌体房屋构造柱设置要求,详见GB50003-2011第93页,表10.2.4,表下面还有两个注解,较大洞口两侧设置构造柱,外墙在内外墙交接处已设置构造柱时可以适当放宽,但洞侧墙体应加强。
回复
20楼
窗间墙不小于1000
回复
21楼
当6、7度房屋的层数少于抗规表7.2.1规定时,如6度二、三层和7度二层且横墙较多的丙类房屋,只要合理设计、施工质量好,在地震时可到达预期的设防目标,抗规对其构造柱设置未作强制性要求。
对于内外墙交接处的外墙小墙段,其两端存在较大洞口时,在内外墙交接处按规定设置构造柱,考虑到施工时难以在一个不大的墙段内设置三根构造柱,墙段两端可不再设置构造柱,但小墙段的墙体需要加强,如拉结钢筋网片通长设置,间距加密。