开间3300,门洞2400,洞口边可不设构造柱吗?
烦的一比
2012年08月30日 10:39:33
来自于砖混结构
只看楼主

设防烈度7度,内外墙交接处已设柱。洞口边还需设构造柱吗(没空间设了,怎么处理?)?如图:GM-1(2400X3000)

设防烈度7度,内外墙交接处已设柱。洞口边还需设构造柱吗(没空间设了,怎么处理?)?如图:GM-1(2400X3000)

未命名.jpg

免费打赏
sugelei521
2012年12月18日 16:00:12
22楼
不用设置 因为两边内外墙相交已经设置了构造柱,规范明确说了这种情况下可以适当放大。按构造设置拉筋就行。
回复
raozhirow
2012年12月18日 18:30:41
23楼
可以,详见抗规表7.3.1注
回复
xinzhuye
2013年03月15日 19:08:38
24楼
:(加大构造柱!
回复
bbsufo
2013年03月17日 11:14:37
25楼
扁平构造柱 满足最小配筋率
回复
airball2001
2013年03月21日 11:05:16
26楼
加大两边构造柱截面吧,比较简单,也好施工啊
回复
cuigongzi
2013年03月22日 11:51:17
27楼
可不设置,弄那么多构造柱干嘛,构造柱本身不抗震,是通过它对墙体的约束来达到抗震的目的,具体见抗震条文373页。
回复
liukun_7731
2013年03月26日 11:52:03
28楼
规范不是说大于2100加构造柱么,下面小子不是还有一条么加强措施可以适当增加洞口,但也没说怎么加强,洞口能大到多少啊!!迷惑啊!
回复
wangdongwei88
2013年03月29日 17:05:11
29楼
你设计的时候还是要加上的,施工的时候工人肯定自己浇筑成一根,必须的加
回复
wangdongwei88
2013年03月29日 17:05:40
30楼
加上没毛病,不加就是你的事了
回复
全能匠人
2013年03月30日 17:34:56
31楼
要加边挺,同意7楼意见。砖混规范里有详细规定。
回复

相关推荐