开间3300,门洞2400,洞口边可不设构造柱吗?
烦的一比
2012年08月30日 10:39:33
来自于砖混结构
只看楼主

设防烈度7度,内外墙交接处已设柱。洞口边还需设构造柱吗(没空间设了,怎么处理?)?如图:GM-1(2400X3000)

设防烈度7度,内外墙交接处已设柱。洞口边还需设构造柱吗(没空间设了,怎么处理?)?如图:GM-1(2400X3000)

未命名.jpg

免费打赏
无间道
2012年08月30日 13:21:37
2楼
最简单的处理方案,就是直接把原有的构造柱截面尺寸加大,钢筋也相应加多,保证其配筋率。
回复
wurui1984
2012年08月30日 21:08:55
3楼
门垛两边相差不大,加大柱截面
相差大的话,再加构造柱
回复
luyongfei
2012年08月31日 15:22:05
4楼
柱截面加大,扁柱柱么,妥妥滴~
回复
半块砖
2012年09月03日 13:17:27
5楼
按规范,洞口宽大于等于2100就是要加构造柱了
回复
yangweilong2011
2012年09月03日 18:54:16
6楼
洞口开这么大 (.相对开间)抗规不满足吧
回复
oyb-fzjx
2012年09月04日 21:08:15
7楼
必须加,大于2100,可以设一个120x240的构造柱
回复
五六小客
2012年09月05日 15:51:30
8楼
加大构造柱至洞口边么!
回复
gelm
2012年09月08日 18:10:06
9楼

许多住宅客厅宽度只在3.9-4.5米,但客厅和阳台之间的洞留的宽度是2.4米,洞二边都没留构造柱啊
回复
szq2011
2012年09月22日 11:29:35
10楼
你这洞口太大了吧 转角墙跺尺寸不满足抗震规范要求吧
回复
结构人生123
2012年09月24日 11:33:14
11楼
必须加上构造柱,不然图审过不了