设防烈度7度,内外墙交接处已设柱。洞口边还需设构造柱吗(没空间设了,怎么处理?)?如图:GM-1(2400X3000)
设防烈度7度,内外墙交接处已设柱。洞口边还需设构造柱吗(没空间设了,怎么处理?)?如图:GM-1(2400X3000)
2楼
最简单的处理方案,就是直接把原有的构造柱截面尺寸加大,钢筋也相应加多,保证其配筋率。
回复
3楼
门垛两边相差不大,加大柱截面
相差大的话,再加构造柱
回复
4楼
柱截面加大,扁柱柱么,妥妥滴~
回复
5楼
按规范,洞口宽大于等于2100就是要加构造柱了
回复
6楼
洞口开这么大 (.相对开间)抗规不满足吧
回复
7楼
必须加,大于2100,可以设一个120x240的构造柱
回复
8楼
加大构造柱至洞口边么!
回复
9楼
许多住宅客厅宽度只在3.9-4.5米,但客厅和阳台之间的洞留的宽度是2.4米,洞二边都没留构造柱啊
回复
10楼
你这洞口太大了吧 转角墙跺尺寸不满足抗震规范要求吧
回复
11楼
必须加上构造柱,不然图审过不了
回复