10KV干变,配有温度控制仪表电源?
hq178360
hq178360 Lv.2
2007年02月21日 22:38:55
来自于电站工程
只看楼主

10KV干变,配有温度控制仪表,高于设定温度跳高压柜.请问,其工作电源220V直接取自变压器的低压侧吗?如果变压器发生故障跳高压柜了,现场温度表不显示了,不利于分析故障原因.

10KV干变,配有温度控制仪表,高于设定温度跳高压柜.请问,其工作电源220V直接取自变压器的低压侧吗?如果变压器发生故障跳高压柜了,现场温度表不显示了,不利于分析故障原因.
免费打赏
lhjun150212
2007年02月22日 22:24:03
2楼
一般安装于10kV干变上的温控器主要用于控制干变风机,除非铁心多点接地或铁心质量问题,其余干变超温其一、二次侧保护装置均可保护,所以温控器多接于低压侧,但如高压柜有控制电源,则温控器电源可接于控制电源上。
回复

相关推荐

APP内打开