互感器直阻会不会影响正常运行
xiaoxiaosky999
2007年02月20日 19:24:16
来自于变压器
只看楼主

测量时变比误差在规定范围内.直阻远大于出厂直和同批次的产品!请大虾指教@!

测量时变比误差在规定范围内.直阻远大于出厂直和同批次的产品!
请大虾指教@!
免费打赏
xx_691214
2007年02月23日 18:33:25
2楼
次品,会使计量变少(电表).
回复
xiaoxiaosky999
2007年02月24日 13:02:45
3楼
变比合格,计量怎么会变少?请详说!
回复
cxc3233917
2007年02月25日 21:36:04
4楼
我认为只是能在互感器后边接到负载的多少要受影响吧。(个人看法)请高手指教.
回复
szg514
2007年02月26日 08:56:20
5楼
同批次产品,不应有这个问题,如果出现了,说明工艺性不好,同时可能
存在某些隐患。
回复
yxx5319
2007年03月25日 21:22:36
6楼
直阻远大于出厂值和同批次的产品,这说明内部接头又开焊接触不良的现象存在,长时间运行缺陷部位发热使缺陷恶性循环,最后造成电流互感器烧损甚至爆炸。