600MW汽轮发电机励磁机正极碳刷振动大
yangsunjiedaidai10
2007年02月20日 17:50:36
来自于电站工程
只看楼主

600MW汽轮发电机励磁机正极碳刷振动大,碳刷磨损严重,碳刷有掉角现象,负极正常。

600MW汽轮发电机励磁机正极碳刷振动大,碳刷磨损严重,碳刷有掉角现象,负极正常。
免费打赏
happyllama
2007年02月21日 11:01:56
2楼
正负极对调一下
回复
long98194
2007年02月25日 10:13:37
3楼
调节正极碳刷与滑环的安装角度,正极碳刷中心线应该垂直于滑环的的切线,碳刷盒与滑环之间的间隙约5mm,然后再更换新的碳刷及其压紧弹簧片。(注意:新的碳刷接触面应该预先磨个圆弧半径与滑环一致)然后再检查接线头是否松动,滑环是否刮伤严重,如果严重的话,建议拆出用车床磨过,不严重可以用细砂布在电机空转的时候磨一下,以便保持良好的接触。
回复
liangbener
2007年03月12日 13:31:57
4楼
我厂的励磁机也存在这种现象,经过分析,应该是与轴振有关系。可是我厂是5万的小机组,轴振不做监视,只监视轴瓦振。当时轴瓦振数据并不超标。这时候降有功振动消失。60万的机组应该有轴振监视,可以对比分析一下。
回复
hljyzhh
2007年03月18日 09:57:02
5楼
由于正极电刷,电荷流向与负极不同,一般正负极磨损不一样,建议一定周期内对调正负极,你们的发电机这样,应检查滑环同心度一般不超过0.005mm,滑环不平行度不超0.50mm,还有通风沟的倒角问题检查后就明白。
回复

相关推荐

APP内打开