冷冻水管立管有异响声音可能是什么原因?
zzdxcys
zzdxcys Lv.3
2012年08月29日 22:53:28
来自于中央空调
只看楼主

基本情况是:立管沿外墙敷设,冷冻设备在一楼靠外墙处新建的一个小机房,机房顶有水泵连接冻水管直接沿外墙上到二楼和三楼以上,立管有异响,听着是一下一下的“呯呯”的声音,另外室内末端空调机房前面一段冷冻水管震动的厉害,会是什么原因?麻烦各位帮助分析一下咯,谢谢![ 本帖最后由 zzdxcys 于 2012-8-30 12:32 编辑 ]

基本情况是:立管沿外墙敷设,冷冻设备在一楼靠外墙处新建的一个小机房,机房顶有水泵连接冻水管直接沿外墙上到二楼和三楼以上,立管有异响,听着是一下一下的“呯呯”的声音,另外室内末端空调机房前面一段冷冻水管震动的厉害,会是什么原因?麻烦各位帮助分析一下咯,谢谢!

[ 本帖最后由 zzdxcys 于 2012-8-30 12:32 编辑 ]
免费打赏
adingkgb
2012年08月29日 23:52:48
2楼
空气?水锤?
回复
zzm999999
2012年08月30日 11:29:13
3楼
系统里可能有空气,排排气吧。
回复
fanhongkai033
2012年08月30日 11:56:05
4楼
应该是里面有空气,看看立管的最高点是不是有排气阀,如果有就排排气!
回复
没完没了
2012年08月31日 11:21:01
5楼
呵呵,路过学习了
回复
ybs056
2012年08月31日 20:36:42
6楼
系统内有空气。
回复
风轮
2012年09月01日 11:55:40
7楼
管道空气太多,排气。
回复
alpha_cheung
2012年09月01日 16:12:23
8楼
要排气,水击原因。
回复

相关推荐

APP内打开