长距离过河顶管施工技术
cwqtcad
cwqtcad Lv.2
2007年02月17日 22:17:00
只看楼主

本人刚完成的一长距离过河顶管施工项目--xxx自来水输水主干管穿越京杭运河工程顺利完成顶进穿越.

本人刚完成的一长距离过河顶管施工项目--xxx自来水输水主干管穿越京杭运河工程顺利完成顶进穿越.

1171721819947.JPG


1171721819995.JPG

免费打赏
cwqtcad
2007年02月17日 22:24:02
2楼
顺利顶进,准确出洞!
回复
cwqtcad
2007年02月17日 22:32:51
3楼
本工程项目难度非常大,所穿越的地层为粉土,含水率饱和.成孔困难,摩阻力非常大,也极易产生偏差,为此采取了一些关键技术措施,确保顺利顶进.
回复
candysun_21
2007年02月17日 22:43:28
4楼
支持一下。。
回复
cwqtcad
2007年02月17日 22:47:34
5楼
本文作者,也是本工程项目经理.欢迎同行来信交流,共享成功经验.
回复
candysun_21
2007年02月17日 22:52:27
6楼
8错 8错 这张PP 拍的8错 你太忙了
回复
iamzhzht2004
2007年02月18日 23:11:10
7楼
你们用的机子是多少吨的?
回复
cwqtcad
2007年02月23日 16:07:13
8楼
过河顶进一般视工程地质情况确定用什么样的机械顶进方案,如对付含水率饱和的粉土,建议用泥水平衡法,如果是抗渗性很好的硬质粘土,用土压平衡法合适.当然,泥水加压平衡顶进工法在过河顶进管道工程施工中较为安全!我做的这个项目钢管壁厚14MM,管道外防腐为环氧煤沥青(2布3涂)加厚.内防腐为普通防腐涂料(环保),是输水主干管.

对于顶管工程,我做得项目比较多.过河长距离顶管工程,不管对哪个工程来讲,都是高风险和难度很大的工程项目.其顶进施工过程中的不确定性因素很多,有可预可控,但也有不可预测和不可控制的.所以在施工之前要有明确的施工组织设计和在施工中针对具体问题采取有针对性的应变措施.这要有一定的类似工程经验才能做到这一点!

如有类似工程项目,欢迎交流!我的联系电话:13956966046 电邮:cwqtcad@163.com
回复
quhua.2002
2007年03月02日 14:45:36
9楼
呵呵,不懂,不过看来贴子主人挺帅的份上,强烈支持
回复
lidongmax
2008年07月29日 10:16:10
10楼
可以把你的施工方案给一份我吗。
EMAIL: lidongmax@163.com
谢谢
回复
qinghe001
2008年10月23日 18:20:06
11楼
一般视工程地质情况确定用什么样的机械顶进方案,如对付含水率饱和的粉土,建议用泥水平衡法,如果是抗渗性很好的硬质粘土,用土压平衡法合适.当然,泥水加压平衡顶进工法在过河顶进管道工程施工中较为安全!我做的这个项目钢管壁厚14MM,管道外防腐为环氧煤沥青(2布3涂)加厚.内防腐为普通防腐涂料(环保),是输水主干管.
回复