关于农贸市场的防火规范
ducati_749
ducati_749 Lv.4
2012年08月29日 10:03:29
只看楼主

最近做一个比较小的农贸市场,两层,一层农贸市场,二层超市,每层2100平方米的面积,我想问下各位,防火疏散这一块人数的计算,农贸市场和超市是参照商场还是什么?

最近做一个比较小的农贸市场,两层,一层农贸市场,二层超市,每层2100平方米的面积,我想问下各位,防火疏散这一块人数的计算,农贸市场和超市是参照商场还是什么?
免费打赏
内强
2012年09月06日 11:49:44
2楼
根据目前的规范来说,只能参照商场的建筑设计规范。这个规范已经很老了,可以说老得掉牙,但是国家不知道为什么不出新的~~
回复
dq119
2012年09月25日 11:13:34
3楼
建筑设计防火规范,毫无疑问。面积折算上,只能按建规折算一次,不能再用商店设计规范折算。
回复
jiangzhihui
2013年08月21日 09:31:42
4楼
我赞同用建筑设计防火规范上的的面积折算系数和人数折算系数来确定疏散宽度。
回复
金刀手
2017年09月04日 16:13:46
5楼
真的专业。还得向你们学习
回复
e路happy
2017年09月06日 15:50:30
6楼
我是抱着进来学习的心态来的
回复
jockey88
2017年09月08日 12:49:51
7楼
按照商场的防火要求,先前搞过这方面的事情,市场内的小商铺也要按商场要求消防设计,和消防审核单位沟通不下来,最终设计变更了