最近做一个比较小的农贸市场,两层,一层农贸市场,二层超市,每层2100平方米的面积,我想问下各位,防火疏散这一块人数的计算,农贸市场和超市是参照商场还是什么?
最近做一个比较小的农贸市场,两层,一层农贸市场,二层超市,每层2100平方米的面积,我想问下各位,防火疏散这一块人数的计算,农贸市场和超市是参照商场还是什么?
2楼
根据目前的规范来说,只能参照商场的建筑设计规范。这个规范已经很老了,可以说老得掉牙,但是国家不知道为什么不出新的~~
回复
3楼
建筑设计防火规范,毫无疑问。面积折算上,只能按建规折算一次,不能再用商店设计规范折算。
回复
4楼
我赞同用建筑设计防火规范上的的面积折算系数和人数折算系数来确定疏散宽度。
回复
5楼
真的专业。还得向你们学习
回复
6楼
我是抱着进来学习的心态来的
回复
7楼
按照商场的防火要求,先前搞过这方面的事情,市场内的小商铺也要按商场要求消防设计,和消防审核单位沟通不下来,最终设计变更了
回复
8楼
好资料,多谢楼主!
回复