低压柜两路电源,一路电源是35KV),另一路电源的是10KV。是用做自动转换开关的,测得主电源A相与备用电源A相是230V,主电源A相与备用电源B相只有220V,主电源A相与备用电源C相有450V.其他两相也是这样情况.为什么会这样??



低压柜两路电源,一路电源是35KV),另一路电源的是10KV。是用做自动转换开关的,测得主电源A相与备用电源A相是230V,主电源A相与备用电源B相只有220V,主电源A相与备用电源C相有450V.其他两相也是这样情况.为什么会这样??
免费打赏
lingxuct
2007年02月14日 14:54:39
2楼
中性点没连在一起。
如果中性点都直接接地,只有把测量误差考虑在内,数据会变成:Uaa=220,Uab=220,Uac=440,这样可以看出,主供线滞后备用线60度,这是因为经多个主变(结线组别不同)转换而成的。
回复
lmdyq
2007年02月18日 19:20:54
3楼
可能是没带负载的关系,带上负栽试试.