电厂规模为2x25+2x135MW,负荷略小于发电量,业主要求4台机组孤网运行,负荷主要为旋转电机,电解槽,水泥厂,电压等级为35kV与10kV,请大家帮我想想设计中应注意问题.
电厂规模为2x25+2x135MW,负荷略小于发电量,业主要求4台机组孤网运行,负荷主要为旋转电机,电解槽,水泥厂,电压等级为35kV与10kV,请大家帮我想想设计中应注意问题.
2楼
由于是孤立电网,电压保证非常重要,要求发电机的励磁响应要快,而且因为所带负荷启动多,启动功率大,还要考虑强励顶值问题。对于大容量电机的启动,可以考虑软启动或者变频、降压启动方式。发电机保护中过流时限可略长一点,这就要求其热效应应满足要求。其他的我也是了解不多,说了不一定对,就不说了,希望其他网友和设计人员多提建议。
回复
3楼
由于是孤网运行,一般采用DEH数字调节系统,但不能满足频繁的大功率负荷投切,今年6月,山西博赛克电力技术有限公司的一项国家级专利(一种电力负荷调节系统及方法2006100657610)的出现,实现了企业孤网运行的夙愿。专利利用能量转换,将电厂孤网运行中由于负荷减小而多余的电量转化后储存起来,当电厂负荷突然增大时,将储存的电量通过转化再释放回去,响应时间<1秒,达到灵活调整电力负荷的目的,为企业降低了生产成本,解决了传统孤网运行技术产生的噪音大,环境污染,能源浪费等弊端,实现了企业自备电厂孤网安全稳定运行。被誉为"自备电厂的革命性技术,孤网运行的福音。"
回复
4楼
1\对启动大负荷电机进行控制并通过内线电话通知电气运行,若安装了变频器将把冲击减小
2对汽机调节系统要求较高,液压迟缓