目前在建的一个大水池,由于水池较高,所以在+0.500左右留有一条施工缝,在浇筑过程中已经设置了橡胶止水带。但在水池建成试水试验时候出现了在施工缝渗水甚至漏水的现象。由于是污水池,不允许污水外渗。不知道有没有什么切实可行的止漏的措施? 另外由于设计院在图纸中设置了加强带,而不是后浇带,设计院要求不允许横向分次浇筑,所以在施工完成后在加强带处就出现了温度裂缝,且有小部分渗水现象。这个又该怎样解决。
目前在建的一个大水池,由于水池较高,所以在+0.500左右留有一条施工缝,在浇筑过程中已经设置了橡胶止水带。但在水池建成试水试验时候出现了在施工缝渗水甚至漏水的现象。由于是污水池,不允许污水外渗。不知道有没有什么切实可行的止漏的措施?
另外由于设计院在图纸中设置了加强带,而不是后浇带,设计院要求不允许横向分次浇筑,所以在施工完成后在加强带处就出现了温度裂缝,且有小部分渗水现象。这个又该怎样解决。
望各位大大赐教了!
2楼
堵漏剂可行否?看图片像是上下贯通缝
膨胀止水条,基本无用~~我们这里的筏板基础也是这做法,施工缝也在漏水很麻烦,那东西在没浇混凝土之前如果提前遇水膨胀了,这时再浇混凝土 根本不起作用~~
回复
3楼
高压注浆法,在漏水部位,打空心钉,再压力注浆
回复
4楼
增加自闭树脂涂膜防水
回复
5楼
用堵漏剂吧!我们现在也在干污水处理厂,施工缝处用的是止水钢板,墙体是止水内撑,混凝土是P6抗渗,底部有导墙。。。。。担心中
回复
6楼
施工缝漏水,相当难办
回复
7楼
你用质量好点的堵漏剂在池内壁(迎水面)处理,步骤为凿毛,即剃掉裂缝处砼,露出钢筋,然后高压水枪冲洗干净,堵漏剂拌好后,抹在凿毛处,强度上来后在堵漏剂外侧抹防水砂浆两遍,就没事了。记住凿毛的范围大些为好。
回复
8楼
对裂缝处进行加宽层V字形缝,用环氧树脂砂浆进行封堵后,再聚乙烯丙纶防水布胶水水泥浆铺贴,刷胶水水泥浆面,粉刷1:2水泥砂浆面层即可。聚乙烯丙纶防水布宽度为缝线两边各100~150宽。
回复
9楼
从照片看是竖向裂缝,到底是什么缝??是什么部位?从照片看是竖向,个人认为砼强度不够水灰比大,浇筑质量等存在问题!!楼主应该详细说明图片位置以及过程控制才能具体分析其原因!!
回复
10楼
水池混凝土最好是加微膨胀剂,这样就不会出现混凝土收缩裂缝了!有裂缝也只能采用注浆修补了!
回复
11楼
不明照片情况
不知道是竖缝还是水平缝
回复