昨天去现场,发现问题:施工方6天把模版就拆除了,但是底模没有拆,因为好多梁的跨度都是大于8米的(另外大跨度梁地下原来是用五根钢管支撑底模的,结果施工方还拆了两个。),再就是6d的检测报告上显示的强度已经达到了77%>75%,但是<100%,但是底模又没有拆除,所以就出现了问题,感觉很矛盾,监理方也很恼火。 我作为设计方,想知道这样的施工做法到底合理吗? 这样拆模能保证混凝土以后的强度吗?
不承重的侧模可以短时间拆除吗?
回复
3楼
跨度都超过8米了,强度没达到100%就拆?这&……&……&闹呢吧,能不能拆是看强度上到多少。
回复
4楼
不承重的侧模可以短时间拆除吗? 只要菱角不被破坏 是可以拆的。
回复
5楼
楼主讲强度是77%小于100%,底模没有拆 ,但拆了2根支撑。只要剩下的几根支撑具有足够的承载能力,问题不大。
回复
6楼
侧模可以一般是1-2天就可以拆除;
底模拆除时间:
1.
构件类型 构建跨度 砼立方体抗压强度标准值的百分率% 夏季拆模时间 冬季拆模时间
板 X≤2 ≥50 5~6 7~8
2≤X≤8 ≥75 11~12 19~20
8≤X ≥100 28 28
梁、拱壳 X≤8 ≥75 11~12 19~20
8<X ≥100 28 28
悬臂构件 ≥100 28 28
砼终凝24小时,当夏天天气温连续三天大于35度时,拆模时间提前一天
回复
8楼
这样的话、可能会影响到混凝土的抗压强度
回复
9楼
学习来的。。
回复
10楼
梁跨度那么大,必须100%
回复
11楼
首先侧面模板拆除是合理的,下面的底模支撑是不能拆的,属于过早卸荷,应该是不符合要求的
回复
12楼
侧模拆是没问题的时间很长了,底模没有拆,只是个别拆了几根支撑,不会出问题,施工方打了个擦边球。
回复