怀疑此表格的载流量不正确,求判断
w295052901
w295052901 Lv.5
2012年08月28日 09:43:47
只看楼主
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
wangyuhua917
2012年08月31日 17:09:22
22楼
回复
dgshyjm
2012年09月02日 09:26:38
23楼
具体问题要分别对待的
回复
wqy3070693
2012年09月02日 15:18:31
24楼
学习学习
回复
peopleynzdl
2012年09月02日 15:42:17
25楼
有些书是不可信的,多查点资料!尽信书不如无书!
回复
vbn
2012年09月02日 22:50:51
26楼
大点好多了的。看你的距离了关键是要看你的距离
回复
xajd2012
2012年09月03日 09:02:11
27楼
电缆使用安全第一,图中的载流量只能作为一个参考值!
回复
山涧小溪
2012年09月03日 09:13:21
28楼
应该综合考虑选取电缆,数据只是选取的条件之一。
回复
pgz1296789061
2012年09月03日 10:04:09
29楼
500V铜芯绝缘导线长期连继负荷允许载流量表
导线截面(mm2) 线芯结构 导线明敷设 橡皮绝缘导线多根同穿在一根管内允许负荷电流(A) 塑料绝缘导线多根同穿在一根管内允许负荷电流(A)
股数 单芯外径(毫米) 成品外径(毫米) 25℃ 30℃ 30℃ 30℃
橡皮 塑料 橡皮 塑料 穿金属管 穿塑料管 穿金属管 穿塑料管

2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根
1.0 1 1.13 4.40 21 19 20 18 14 13 11 12 11 10 13 12 10 11 10 9
1.5 1 1.37 4.60 27 24 25 20 19 17 16 16 15 13 18 16 15 15 14 12
2.5 1 1.76 5.00 35 32 33 30 26 23 22 23 21 19 24 22 21 22 20 18
4 1 2.24 5.50 45 42 42 39 35 31 28 31 28 24 33 29 26 29 26 23
6 1 2.37 6.20 58 55 54 51 46 40 36 40 36 32 44 38 35 38 34 30
10 7 1.33 7.80 85 75 79 70 64 56 50 55 49 43 61 53 47 52 46 41
16 7 1.68 8.80 110 105 103 98 80 72 65 71 64 56 77 68 61 67 61 53
25 19 1.28 10.60 145 138 135 128 106 94 84 94 84 75 100 89 80 89 80 70
35 19 1.51 11.80 180 170 168 159 131 114 103 117 103 92 124 107 98 112 98 87
50 19 1.81 13.80 230 215 215 201 163 144 128 150 131 115 154 136 121 140 123 109
70 49 1.33 17.30 285 265 266 248 201 180 162 182 163 145 192 171 154 173 156 138
95 84 1.20 20.80 345 320 322 304 241 220 197 224 201 182 234 210 187 215 192 173
120 133 1.08 21.70 400 375 374 350 280 252 229 260 234 212 266 248 215 248 224 201
150 37 2.24 22.00 470 430 440 402 318 290 262 299 271 248 299 276 252 285 262 234
185 540 490 504 458 359 331 299 336 308 280 355 317 280 331 289 261

本资料来源于《建筑电气安装工程图集》第二版第一集 JD50-102页
注:导电线芯最高允许工作温度+65℃
回复
红苹果
2012年09月03日 12:27:55
30楼
恩,我看BV线就有点偏小,况且这载流量 没有温度等条件
回复
zhdj9628
2012年09月03日 15:31:45
31楼
工具书不一样,同等温度下和同样布置下载流量差异还是比较大
参考参考就可以了