怀疑此表格的载流量不正确,求判断
w295052901
w295052901 Lv.5
2012年08月28日 09:43:47
只看楼主
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
william19988
2012年08月30日 10:05:23
12楼

正解。
回复
tflash
2012年08月30日 10:18:50
13楼
有铜芯线和铝芯线,还有穿管直埋等,好象你的表格都没有体现,无法判断是否正确。
回复
huangod
2012年08月30日 11:19:12
14楼
敷设环境?环境温度?响应的校正系数?GB50217和配电手册还有GBT16895.15给出的基本载流量表是对应不同的环境的,不能一概而论,也不能相互套用校正系数
回复
fgw00123
2012年08月30日 11:51:44
15楼
不错,学习下,多谢楼主分享~
回复
jhongsong123
2012年08月30日 12:01:25
16楼
电缆载流量与实际环境和敷设方式有很大关系,不能说上面的表格是否正确与否。

电缆的额定载流量是指在30度时,在空气中单根电缆的载流量,实际中我们可能会埋地,或者穿管,走电缆桥架等,电缆的载流量要考虑敷设系数的,此外环境温度也有很大关系,因此要综合判断才能确定。

如有问题可以联系我
回复
yuexingyufs
2012年08月30日 17:58:04
17楼
看看。。。。。。。。。
回复
haiyao7820945
2012年08月30日 21:02:17
18楼
利润的搜刮,使得所谓的非标已经很大的偏离了国标
回复
mjgdqhl
2012年08月31日 13:27:25
19楼

同意、同意与此观点一致
回复
tjdianlan168
2012年08月31日 16:59:53
20楼
引用:
原帖由 iamlxc 于 2012-8-28 13:41 发表
这个东西怎么说呢,你这些数据是在设计手册和一些资料的范围内,但电缆这个行业鱼龙混杂,一个厂家,同种型号电缆能生产几种规格和线径,国标的,非标的(所谓的厂标)。在设计中按这个数据算是保证你没太大问题的。
正确,天津电缆总厂0316-5960412
回复
tjdianlan168
2012年08月31日 17:01:41
21楼
怀疑此表格的载流量不正确,求判断 - 供电配电 - 电气技术 - 电气论坛 - 土木在线论坛
http://bbs.co188.com/content/219_6429361_2.html#pid29999315#pid29999315?spreaduser=tjdianlan168
回复