怀疑此表格的载流量不正确,求判断
w295052901
w295052901 Lv.5
2012年08月28日 09:43:47
只看楼主
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
w295052901
2012年08月28日 09:44:49
2楼
我指的是电缆 ,其他的各位学员可以参考。
回复
智库
2012年08月28日 09:46:42
3楼
严重怀疑楼上问题不明确,求判断
回复
w295052901
2012年08月28日 12:37:57
4楼
这个表格的载流量,根据我在现实生活中的实践,发现电缆的实际载流量远大于该表格上的载流量,不知道我说的对不对
回复
yxh8368209
2012年08月28日 13:08:24
5楼
对,该表小了点,但是实际中电缆的载流量也要根据实际情况确定,不要选的太小了。
回复
iamlxc
2012年08月28日 13:41:52
6楼
这个东西怎么说呢,你这些数据是在设计手册和一些资料的范围内,但电缆这个行业鱼龙混杂,一个厂家,同种型号电缆能生产几种规格和线径,国标的,非标的(所谓的厂标)。在设计中按这个数据算是保证你没太大问题的。
回复
hhq-ldw
2012年08月30日 09:35:18
7楼
学习中。。。。。。。。。
回复
dianqixueyuan2012
2012年08月30日 09:50:01
8楼
按照规范要求来就可以了啊 电缆载流量计算网上都能查得到的 我看和规范的要求不一样 是小了不少 是电缆生产厂家给你的数据还是怎么得来的数据 ????再者可以依据计算来判定大小
回复
qwerzy_2000
2012年08月30日 10:00:31
9楼
载流量跟环境有很大关系,不同环境温度下载流量也不同
回复
lsl4000
2012年08月30日 10:01:38
10楼
按04DX101的数据选用就是安全的,只要审图机构不提意见就好,不要管它!
回复
qwerzy_2000
2012年08月30日 10:03:22
11楼
一般都应该选大点,因为现在电缆厂家偷工减料的情况也很严重,何况还有假冒伪劣产品呢