关于悬挑外架工字钢固定点的疑问
wn2307
wn2307 Lv.3
2012年08月28日 09:20:03
来自于建筑施工
只看楼主

小弟初入建筑行业,对施工不很熟悉。昨天监理说悬挑外架下面的工字钢至少需要三个固定点,我网上查了一下没有找到出处。请问各位师傅,什么规范讲到这个事情啊???

小弟初入建筑行业,对施工不很熟悉。昨天监理说悬挑外架下面的工字钢至少需要三个固定点,我网上查了一下没有找到出处。请问各位师傅,什么规范讲到这个事情啊???
免费打赏
mmccaijinfu
2012年08月28日 15:58:37
2楼
你可以看一下江苏的地方悬挑脚手架规范,再说了脚手架专项方案里面也有提到的
回复
wn2307
2012年08月28日 17:53:02
3楼
我们方案里面提到的也只有2个预埋件固定就行了,没有说三个。你说的悬挑脚手架规范是指哪本?是不是JGJ130-2011
回复
zsl367510
2012年08月28日 21:20:12
4楼
必须按照JGJ130-2011新规范执行,三个锚固点详见规范中大样
回复
wn2307
2012年08月28日 22:42:08
5楼
找到了 !!谢谢前辈啊!
回复
caiyang_0325
2012年08月29日 12:17:36
6楼
在江苏这边就是必须按照必须按照JGJ130-2011新规范执行,三个锚固点详见规范中大样做的
回复
linziao
2012年08月31日 08:54:29
7楼
建议楼主看一下JGJ130-2011,里面很明确。
回复
lili160862
2012年08月31日 21:57:19
8楼
性规范3点市
回复
youareleslie
2012年09月09日 18:22:56
9楼
是的,我们以前现场都是两个。但是你实际看一下你的外架的方案的话,它里面90%是三个。但是按照现行规范他也是三个,且与以前不一样的是:以前都是用木尖子加固,现在是要用钢板。而且在建筑外围要起浇筑一圈混凝土压住工字钢。
回复
古今
2012年09月09日 20:43:44
10楼


哈哈 有意思 为什么要用混凝土来浇筑,我算过悬挑架,我是在说明中用型材做横向剪刀式拉结的(焊接)即简单也便于折卸。
难道钢屋架平面外支撑也要用混凝土浇筑?怎么浇筑?
我就不知道这些专家的老袋是咋回事。以后混凝土那么容易打掉吗?

[ 本帖最后由 lanyun53 于 2012-9-9 20:46 编辑 ]
回复
wn2307
2012年09月11日 15:48:07
11楼
“在建筑外围要起浇筑一圈混凝土压住工字钢”怎么浇筑?我表示不理解
回复

相关推荐

APP内打开