什么等级的结净室须要FFU, 怎样设计FFU? 根据CFM ?

什么等级的结净室须要FFU, 怎样设计FFU? 根据CFM ?
免费打赏
paopao1314
2007年04月09日 16:11:37
12楼
在电子厂房里一般万级以上的都采用FFU加干盘管系统。MAU+DC+FFU
回复
fujingtx
2007年04月14日 23:29:56
13楼
根据甲方要求,和工期
一般如果空气的组织形式以及厂房的工艺要求,有要求就必须要用FFU
回复
yuzhengyu1121
2007年04月28日 15:12:45
14楼
我见过台湾设计的,MAU的风车和出风口加高效HEPA滤网,无尘室内用干盘管+FFU,DDC控制.另外在气室还有回收冷却空调箱.无尘室用做无尘室.
回复
da_bao1983
2007年05月08日 16:17:13
15楼
MAU的风车和出风口加高效HEPA滤网,无尘室内用干盘管+FFU,DDC控制.另外在气室还有回收冷却空调箱.无尘室用做无尘室.一般如果空气的组织形式以及厂房的工艺要求,有要求就必须要用FFU

回复
lvguoxi168127
2007年05月19日 11:33:14
16楼


仁兄,现在FFU数量多都采用群控了,那一台出现故障,在电脑上都会显示出来的。
回复
zhoujianbo726
2007年05月20日 16:03:16
17楼
x现在都远程控制了
回复
wiserwd
2007年07月04日 11:59:30
18楼
我见过MAU+DDC+FFU的,没见过AHU+DDC+FFU的
回复
hubeixp
2007年07月06日 10:22:51
19楼

我同意,既然已经有FFU形成了内循环,干吗还要有回风至AHU.
只要补新风就可以了
回复
duanyu_033
2007年07月06日 20:03:35
20楼
最近我做了好几十台FFU
你们都猜不到它放那里,
它放在车间与车间走廊里的,
我当时看了设计院的图纸哭笑不得。
回复