什么等级的结净室须要FFU, 怎样设计FFU? 根据CFM ?
什么等级的结净室须要FFU, 怎样设计FFU? 根据CFM ?
12楼
在电子厂房里一般万级以上的都采用FFU加干盘管系统。MAU+DC+FFU
回复
13楼
根据甲方要求,和工期
一般如果空气的组织形式以及厂房的工艺要求,有要求就必须要用FFU
回复
14楼
我见过台湾设计的,MAU的风车和出风口加高效HEPA滤网,无尘室内用干盘管+FFU,DDC控制.另外在气室还有回收冷却空调箱.无尘室用做无尘室.
回复
15楼
MAU的风车和出风口加高效HEPA滤网,无尘室内用干盘管+FFU,DDC控制.另外在气室还有回收冷却空调箱.无尘室用做无尘室.一般如果空气的组织形式以及厂房的工艺要求,有要求就必须要用FFU
回复
16楼
仁兄,现在FFU数量多都采用群控了,那一台出现故障,在电脑上都会显示出来的。
回复
17楼
x现在都远程控制了
回复
18楼
我见过MAU+DDC+FFU的,没见过AHU+DDC+FFU的
回复
19楼
我同意,既然已经有FFU形成了内循环,干吗还要有回风至AHU.
只要补新风就可以了
回复
20楼
最近我做了好几十台FFU
你们都猜不到它放那里,
它放在车间与车间走廊里的,
我当时看了设计院的图纸哭笑不得。
回复
21楼
哈哈哈,果真如此吗?
笑掉大牙了