怎样设计FFU
tiger_fengliang
2007年02月12日 12:31:15
只看楼主

什么等级的结净室须要FFU, 怎样设计FFU? 根据CFM ?

什么等级的结净室须要FFU, 怎样设计FFU? 根据CFM ?
免费打赏
vincent_nk
2007年02月12日 12:52:22
2楼

如果按照字面的意思,没有什么级别必须设FFU。
FFU根据风量,风压,洁净度级别设计。
回复
xyzjm12
2007年02月12日 17:02:45
3楼



要是10K、1K也要用FFU那可真有點浪費了
回复
chunhong550
2007年03月02日 19:13:56
4楼
有个愚蠢的问题想问下,是不是净化级别达到千级以上的用FFU在经济上,净化级别要求上都比较合理,我是新手,见笑了
回复
wendy0710
2007年03月05日 16:37:57
5楼
要是10K、1K也要用FFU那可真有點浪費了

我们10K也用FFU的,请问各位同仁,你们一般是怎么做的啊
回复
hezhaoping1976
2007年03月07日 09:36:17
6楼
FFU是风机过滤单元的英文缩写.就是一个风机加一个高效过滤器的组合.FFU主要用在电子厂房净化工程中,因为电子工艺技术更新很快,它的生产环境的洁净级别在不断提高,这就要求净化空调系统要加大送风量提高换气次数.用FFU的话你只需要多加几台FFU提高室内换气次数就行了.有的生物净化工程也用到FFU主要是吊顶高度不够,风管不好安装.FFU的优点是安装方便、节省风管。FFU是负压密封没有泄漏的问题。在电子厂里FFU经常配合干盘管系统。FFU的缺点是噪音很大,你想想有几百台马达在你头上运转你回是什么感觉呢!FFU的另一个缺点就是控制问题,几百台FFU如果有几台出问题的话你回很难发现的。
回复
hezhaoping1976
2007年03月07日 09:40:53
7楼
在电子厂房里一般万级以上的都采用FFU加干盘管系统。
回复
克莱门特
2007年03月10日 09:58:27
8楼
AHU+DDC+FFU
回复
hezhaoping1976
2007年03月12日 11:24:49
9楼
MAU+FFU+DDC
回复
女神俞飞鸿
2007年03月21日 15:34:08
10楼
万级用HEPA很容易就实现了
为什么要用FFU?
回复
zhangyanzhi0719
2007年03月23日 10:42:09
11楼
FFU对于局部是百级或千级的洁净级别,而且面积比较小,形状比较规则的部位采用FFU控制比较方便(在万级或十万级的洁净背景下采用),
对于大面积的万级或十万级洁净区采用洁净空调控制,末端设高效过滤风口,满足三级过滤要求.
如果大面积使用FFU对于洁净区的温湿度控制不是很灵活,而且噪音比较大,效果不是很理想.
FFU最初是应用在电子厂房,近些年在医药洁净厂房也普遍采用.
回复

相关推荐

APP内打开