我们在设计低压配电系统时常遇到双电源加母联的情况,而此时对这三个柜中的开关的联锁就是必须考虑的问题了.请各位谈一下在这方面是怎样考虑的?比方说:1、三个开关是否可以同时合闸。(即变压器并列运行,但高压侧分别由一路供电) 2、怎样实现电气和机械联锁的。

我们在设计低压配电系统时常遇到双电源加母联的情况,而此时对这三个柜中的开关的联锁就是必须考虑的问题了.

请各位谈一下在这方面是怎样考虑的?

比方说:1、三个开关是否可以同时合闸。(即变压器并列运行,但高压侧分别由一路供电)

2、怎样实现电气和机械联锁的。

免费打赏
ares_rambo
2007年02月12日 18:59:02
2楼

1、只可三个同时合两个!

2、电气连锁,二次元件实现!
回复
lijiefu18
2007年02月13日 00:14:04
3楼

同意。如果三个同时合会有很大的潮流从变压器流过,变压器会承受不了的。
回复
飞影道人
2007年02月13日 11:03:24
4楼


回复
hq2005
2007年02月17日 22:10:38
5楼
几位说的是环流吧!

但如果说两台变压器满足并联运行的条件,这种情况下我们是否要考虑柜间的联锁问题呢?
回复