请指教关于工厂设备配电的问题
realfany
realfany Lv.2
2007年02月12日 10:18:50
只看楼主

在给工厂设备配电的时候, 如何选择电缆?比如现在手中有个项目, 厂中有一台电火花机,工厂提供数据为2kw. 我计算下工作电流不足5A,因此选配了20A开关, VV-5X4的电缆。 但是今天我在网上查询了一下电火花的数据:某型号电火花 输入电压380V 输入功率2.5kw 最大加工电流30A工作时最大电流能够达到30A么? 如果这样的话 原来的设计是不是都不对了?另外, 什么样的设备需要加装 热融保护?

在给工厂设备配电的时候, 如何选择电缆?
比如现在手中有个项目, 厂中有一台电火花机,工厂提供数据为2kw. 我计算下工作电流不足5A,因此选配了20A开关, VV-5X4的电缆。
但是今天我在网上查询了一下电火花的数据:
某型号电火花 输入电压380V
输入功率2.5kw
最大加工电流30A
工作时最大电流能够达到30A么? 如果这样的话 原来的设计是不是都不对了?
另外, 什么样的设备需要加装 热融保护?
目前很迷茫, 希望得到指点

相关推荐