咨询2各110kv变电站的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2007年02月12日 09:58:48
只看楼主

1.有没有直接由110kv变成380v供厂内低压设备用电的这种情况?这样可行吗?2.要给一个工厂设计110kv变电站的设计院需要有什么样的资质呢?一般的甲级设计院可以吗?

1.有没有直接由110kv变成380v供厂内低压设备用电的这种情况?这样可行吗?
2.要给一个工厂设计110kv变电站的设计院需要有什么样的资质呢?一般的甲级设计院可以吗?
免费打赏
ccc678
2007年02月12日 11:58:32
2楼
好象是经过110KV/10KV,10KV/0.4KV,二级变压器变压供给所用电.
110kv变电所的设计,只听到过电力设计院设计,乙级就可以了,220KV需要甲级资质.
回复
lijiefu18
2007年02月13日 00:40:09
3楼
我公司也现在搞投建,也要搞一个110KV的变电站,我们变电站是由省电力设计院设计的,是乙级的。施工单位是 河南建阳
回复
chym0822
2007年02月16日 20:12:16
4楼
没有看到过,可以到变压器厂家咨询,一般来说都是在二次或者三次按照所内变压器。关于资质问题,一般的设计院是没有资质的,我所在的地区只有重庆设计院和西南设计院具备资质。
回复
lhjun150212
2007年02月17日 15:16:26
5楼
应该没有110/0.4的变压器,这样绝缘很难处理。
回复
sagacious
2007年02月21日 16:48:43
6楼
到目前为止.好像到公司里的来的,现在也就35KV与此同10KV这二种的吧!我们公司里的早期电网就是进来是10KV的,现在新的这套就是35KV的!
回复
yangtseriver
2007年03月04日 23:02:25
7楼
没有直接由110kv变成380v供厂内低压设备用电的这种情况。
提高用户接入的电压等级是为了提供更大的用电容量,如果直接变成380V的话,那变压器出来的电缆要比大象腿还要粗多了。
回复
shen9001
2007年05月17日 14:35:59
8楼
我公司准备上二台S11-40000KVA110KV/10.5KV变压器建一所110KV/10.5KV的总降压变电所,在设计问题上遇到困难,工程总设计包括变电所部分,可当地供电公司不认可,要求由当地供电公司设计.公司领导要求我寻找相关的法律文件,解决此事,哪位朋友知道,帮下忙了
回复

相关推荐