车间线路老化,要求换新电缆,我用万能表量了一下电流在.80A左右,请问选择多大的线引缆才够用啊?
车间线路老化,要求换新电缆,我用万能表量了一下电流在.80A左右,请问选择多大的线引缆才够用啊?
2楼
YJV-4X35+1X16
回复
3楼
可以详细一点吗?3*25+1*16的可以吗?
回复
4楼
呵呵,现场的情况你更清楚,比如说供电线路的距离,负载的情况(是不是有单相负载),4X35+1X16是考虑到有单相供电的情况,线径是按载流量的0.7给出的,且留有适当的余量。供参考
回复
5楼
看一下电缆所接的开关,合适就行,没有必要做的太富裕。不过你测量有80个流的话,开关应该要比80大一些,最好还是选择35的缆,又不是自己花钱,别给自己找麻烦。本人意见仅供参考。
回复
6楼
直接看下原来那个多粗不就好了,用电表直接量不准的,要计算才行,如果还有其它设备没开的那不是算不进了。
回复