为何是四个电流互感器
hepercy
hepercy Lv.2
2007年02月11日 21:25:18
来自于变压器
只看楼主

变压器二次侧,低压总开关处为何选四个电流互感器?不明白.请指教.

变压器二次侧,低压总开关处为何选四个电流互感器?不明白.请指教.
免费打赏
gongwanni
2007年02月18日 17:51:37
12楼

很少有用一只电流互感器作保护用的,更不用说有的朋友说的还有“差动、过流、速断各用一组”了。
新年快乐,整年幸福安康!
http://co.163.com/forum/content/230_645072_1.htm
回复
cainiao-fgq
2007年02月19日 23:57:10
13楼
上面回答的都十分完美。
回复
wyh495180
2007年02月23日 06:03:13
14楼
在A相上 是用来做保护取样 或者是电容器 电流取样用的
回复
xx_691214
2007年02月23日 09:39:11
15楼
3个电流互感器作为电度表记量用.另1个5楼说的已很清楚了.
回复
hnazksljy
2007年02月25日 15:56:19
16楼
我同意:由于测量和保护用互感器最好分开,所以这个电流互感器:
1)作为相与地短路的零序保护;应该叫做零序电流互感器.
2)作为二次控制电流源;
3)用于电容器柜上电流信号的采集.
4)其他非测量用电流互感器

回复
menghao1688
2007年11月21日 15:59:38
17楼
回答得很好
回复